1、掛壁式內機安裝不水平,常見原因為內機左低右高。
解決方法:重新水平調整固定掛墻板角度。
2、掛壁式室內機連接管出墻孔內低外高;
解決方法:重新打孔(或擴孔修整)調整穿墻孔角度,達到內高外低。
3、掛壁式室內機排水口位置低于穿墻孔位置,造成冷凝水不能流出。
解決方法:提高掛墻板高度。
4、掛壁式空調排水管問題:a、室內機側(掛壁、柜式)排水管傾斜角度過小;b、排水管過長,流水不暢;c、排水管不平整、纏繞;d、排水管(軟管)被擠壓;e、排水管破碎、裂紋;f、排水管出水口插入水中;g、排水管接頭松脫;h、排水管有異物臟堵。
按原因不同分別進行以下維修處理:a、重新調整排水管角度;b、盡量縮短排水管長度;c、重新整理排水管;d、整理排水管(軟管)被擠壓部位;e、更換排水管;f、取出插入水中的排水管;g、重新連接接頭h、更換排水管或氟液吹污。
5、空調器室內機(三折段、四折段蒸發器掛機)導水用的鍍鋅板彎曲變形或脫落。
解決方法:a、鍍鋅板裝配不到位或脫落,重新裝配b、鍍鋅板彎曲變形,更換鍍鋅板。
6、a、空調器室內機制冷時導風板滴水;b、室內外空氣濕度較大或室內外溫差大;
解決方法:a、可將導風板調至水平角b、設定風速過低,室內機風速為低速造成,將其設定為中高風。
7、室內機的冷凝水經風輪吹出,造成出風口噴水。
解決方法:a、設定風速過低,室內機風速為低速造成,將其設定為中高風。b、在內機殼粘貼絨布保溫層。
8、室內蒸發器結冰,化冰時造成漏水。
解決方法:a、系統缺氟,加氟;b、清洗風道系統;c、風速不正常,將風速調整正常。
9、室內機連接管接口處保溫材料包扎不到位,裸露處產生冷凝水。
解決方法:用保溫材料將連接管裸露部分完全包扎。
10、室內側連接管保溫層外部有冷凝水珠產生滴水。
解決方法:a、保溫層材料不良(海綿發泡密度不夠,材料太薄),加厚保溫層或重新更換保溫材料;b、設定溫度過低,風速太低,使其室內機換熱能力變小,回氣管溫度太低,室內溫度高,濕氣大,長時間不停機運行產生,將以上因素適當進行調整即可改善;C、排水管表面過冷,造成冷凝水,可加上保溫層。
11、掛壁式(柜機、嵌入式)接水盤裂縫,接水盤與排水盤連接處開膠。
解決方法:a、更換接水盤;b、重新粘接排水管接口。