你好,1.一拖一:單元時分體空調,一臺外機配一臺內機;一拖多:多聯機之一,一臺外機配2臺或者2臺以上的內機;多聯機:一臺或一臺以上外機配2臺或2臺以上內機。2.一拖多情況下,內外機搭配:內機總制冷量是外機的總制冷量的80%-120%(建議范圍)。內機形式搭配可隨意選擇。3.風管機是內機的形式的一種。送風口顧名思義就是出風,送風的通道口,回風也就是空氣的回路通道口,出風口和回風口就構成了一個循環系統。4.水管和銅管:簡單點說,水管是多數應用于水冷卻系統和冷媒的介質系統,也就是用水來和制冷劑(雪種)換熱,可以使制冷劑冷卻換熱,也可以用來制熱水和冷水為生活所用。5.管路,用你的話就是水管系統和銅管系統的總稱,如果你知道怎么計算就知道要注意點什么。簡單來說,要注意系統產生的阻力,應力及系統流體合理的流動性,當然包括管路的水平度,在管路的直段,彎段都很有講究;管路的計算嘛,你要精算還是粗算呢?這多少要點專業的知識,不過要一下子說得你明白,我也不知道怎么說。自己多查點資料學習一下吧,想用這樣解答的*是很難解決了你的問題。
回復 贊(0)
中央空調風管機安裝5點:1.與普通空調安裝方法不一樣,小型中央空調的設計安裝必須在居室裝潢之前。主機通過吊頂式安裝或裝入壁櫥內,使房內看不到主機,整體格局更簡潔美觀。選用這種設計的項目在建筑過程中安裝完成,否則會對后期裝修造成影響。2.家用中央空調一般都不具有新風系統,即使是空氣熱泵型的,新風更換也只能達到15%。如想達到更好效果,需另加新風系統,現在很多樓盤就準備在其中央空調系統之外另加新風系統。3.家用中央空調室外機都會產生一定噪音,但并不很大,不過還是將其安裝在遠離臥室的陽臺上。4.家用中央空調室外機會占用陽臺1平方米左右的面積。5.家用中央空調的使用壽命一般為15年左右,到時需業主自己花錢更換。
回復 贊(0)
您好一、風管機水平檢測在室內機組安裝完畢后必須整機的水平檢測,使得機組前后左右必須水平放置二、風管的安裝送風口和回風口尺寸,特別注意回風口尺寸,不能小于規定尺寸,否則容易引起噪音超薄風管式室內機風機是外置的,可以接短的回風管,可以不接回風風管,但必須有回風口。三、送風管的安裝選用高靜壓風管式室內機時,必須接送風管,送風管長度和送風口個數可根據靜壓要求。特別說明:普通靜壓風管式室內機和超薄風管式室內機要求不接送風管根據實際安裝需要也可使用下回風口,安裝方法與后回風口的安裝類似。送風管為矩形風管,與室內機風口進行連接,所有送風口中,至少有一個保持敞開狀態。送風口與送風管連接處、回風口和回風管連接處用帆布(選用有保溫效果的帆布)連接,當有靜壓和低噪音要求時,在送風口和送風管之間接一靜壓箱,靜壓箱風口的尺寸與送風口一致。靜壓箱與送風口用帆布連接。四、回風管的安裝機組出廠時采用后回風*,回風蓋板裝在下部,如下2.如需要采用下回風時,將方形法蘭和回風蓋板互換位置。3.用鉚釘將回風管連接在室內機回風口上,另一端與回風口連接。為便于自由調節高度,可制作一段帆布風管,用8#鐵絲加強,成折疊狀。可根據安裝和維修空間選擇是下回風還是后回風*風管機對于風管的布置,有許多講究,這對風管系統正常運作有非常重要的作用。五、布置風管須知:1、散流器的送風布置。通常沿頂柵形成貼附式射流時效果較好。因為送風一般是平送和側送,射流和回流流程較短。2、條縫的送風布置。這種布置溫差較大,而且速度較快,因此比較適用于散熱量較大只求降溫的地方,例如一些加工廠等等。3、關于管線的布置,需要盡量減少分支管線,避免復雜的局部構件,這樣既減輕了阻力,更重要的是節約了成本。4、側送風,側板送風是目前常用的氣流組織形式。風道位于房間上部,沿墻敷設,在風道的一側或兩側開送風口。可以上送風,上回風,也可以上送風,下回風。它的特點是風口應貼頂布置,形成貼附式射流,回風區進行熱交換?;仫L(fēng)口設在送風口的同側,風速為2~5m/s。冬季送熱風時,調節百葉窗使氣流向斜下方射出。后期考慮的布置。風管布置要考慮以后的施工和檢修,恰當處理與空調水、消防水管道系統及其他管道系統在布置上可能遇到的矛盾。希望能幫到您謝謝僅供參考
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號