1、春蘭柜式空調出現"E1"時,首先檢查室內外機的連接線是否有斷路.若室內外機連線正常,則可能是線路板損壞.這時打開室外機殼,觀察室外機電路板上的綠色LED是否閃亮,若閃亮則外板壞,不閃則室內機板損壞.這是因為室外機只有接收到室內機發來的脈沖信號時LED才亮,同時室外機向室內機發出脈沖信號,室內外機進行通訊.若LED不亮,則室外機控制板無電,應查供電電路及室內機信號線上有無+12V輸出.
2、海爾KR-160W/A(BP)S制熱時,外機單向閥反向截止,電子膨脹閥基準開度120.然后根據所開內機臺數及過熱度來調整閥的開度,使運行能力適應制熱要求.測得外觀平衡壓力0.4MPa.環境溫度-5℃,將外機低壓壓力開關短接,恢復制熱運行.測低壓從0.4MPa逐漸下降為負壓,反復測汽管截止閥A處高壓1.2MPa,液管截止閥B處壓力1.15MPa,表明四臺內機膨脹制熱全開,外機膨脹閥線圈各端阻值正常,工裝板顯示閥開度120,代換控制板故障不變,試著敲擊閥體后,低壓沒有變化(負壓),判斷閥卡死無法調節.
3、美的KFR-35GW/BP3DN1Y-C空調該機室外直流風扇電機繞組短路引起外機5V通訊芯片工作電壓下拉,造成E1室內外機通訊保護.一.上門檢測用戶插座220V交流電壓穩定,電壓接地安全可靠,連接線有無松動和脫落.零線和火線有無錯位,無加長管線安裝,初步排除用戶電源供電.接地不良及信號連接線造成E1保護.二.上電2分鐘內檢測室外機L.N接線端子電壓為220V,室內電源輸出正常,檢測零線N與通訊線S之間有直流2-24V波動電壓,進一步排除室內機故障.確定故障點在室外機.若顯示0V或24V固定不變的電壓或低于5V以下的波動電壓,則判斷為內
4、美的KFR-35GW/BP2DY-E空調,觀察該機發現,地面積水造成室外機電抗器短路,導致整機出現E1室內外機通訊保護.一.上門檢測內外機交流電壓220V,接地安全可靠,連接線有無松動和脫落.零線和火線有無錯位,無加長管線安裝,初步排除電壓.接地及信號連接線造成E1保護:二.上電2分鐘內檢測室外L.N接線端子電壓為220V,室內電源輸出正常,檢測零線N與通訊線S之間有直流2-24V波動電壓,進一步排除室內機故障.確定故障點在室外機.三.檢測室外機電源線路,整流橋有300V直流電壓輸出,當檢測到模塊P.N電源輸入端時無直流300V輸入。