電路工程應該怎么驗收?
電路工程驗收標準
1, 材料工藝必須符合公司規范要求:所有電線采用如鴿牌BV線等,照明來路2.5mm2,回路1.5mm2,插座2.5mm2,空調4mm2,廚房,衛生間4mm2,接地線1.5mm2,特別強調穿線中應使用得億通用輕型φ(16)管或得億φ(16)B管,圓三通,直接,鎖扣,黃蠟管,絕不允許使用波紋管,彎頭,等徑三通.1根φ16管只能做一個回路,φ20只能用于6mm21個回路和衛生間浴霸與開關之間的回路.
2, 電路鋪設,先埋底盒(廚衛除外),鎖好鎖扣,不允許導線直接埋入墻內,線管內導線不允許有接頭.所有導線接頭必須在線盒內或中轉箱內,放線時,轉彎處采用冷彎技術處理,線管的彎度以管壁不變形為宜;接線采用絞接式,各回路分組,分色明確:紅色,,綠色為零線色標,黃綠彩線為接地色標.
3, 插座線盒下口350mm,開關線盒下口1250mm,窗頭柜線盒下口650mm,電視墻下口450mm,加等離子備用套管.同一房間開關線路一般從頂往下走,插座線路從地往上走,弱點線路從地往上走.如果不吊頂強弱電都走地面.開關插座位置應保持在同一水平線上,目視無明顯偏差.衛生間開關插座應采用防水措施的面板.并應有漏電保護措施.廚房,衛生間電路必須走天棚放線.電線與水管,氣管不得同槽.
4, 強,弱電線單獨穿管,不同槽,但不允許使字交叉,強電,弱電底盒距離150mm-200mm(整個房間統一標準).線管接頭要打膠,線槽邊緣必須拉毛.強電,弱電不能在同底盒內(包括118系列),線槽,線管走向明確,橫平豎直.蓋板接先左零右火,86線如果是兩個以上并排的,要保持整齊,目視無偏差,不冒墻,盒與盒之內有鎖扣連接,距離10mm.
5, 接通空開盒之前必須把線頭子包好,以免觸電.地面鋪線管的要做水泥砂漿護坡,墻,頂面線管要用線卡固定.布線完工后必須用兆歐表測試.各預埋導線留在線盒內的長度在10cm-20cm之間.
6, 施工人員現場臨時用電,電線不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛網現象,一定確保安全.
7, 燈具,潔具安裝牢固,連接緊密,無松動,無滲漏
回復 贊(0)
1、向施工人員要線路施工圖,按圖檢查:a回路設置是否合理;b開關裝置在火線上;c地線按標準連接。
2、檢查配電箱內各斷路器產品標號是否和回路設計中的一致,試驗總開關和各回路通斷情況。
3、地板下未走電線(除使用地插外),所有電線都套管敷設(包括吊頂內電線也須套管)。
4、管線排設合理,管內電線在管內空間的40%以下,強電和弱電分開走管,插座相距50公分以上。
5、開關插座安裝穩固,不松動,安裝平整。
6、使用驗電筆測試所有插座,確保按左零右火上接地規則接線,接地可靠(有用專門檢測用插頭測試)。
7、多位開關各按鍵控制室內相對位置電器。
8、*插座、電視插座、信息插座通暢。
回復 贊(0)
1、電氣產品、材料必須是符合現行技術標準的合格產品,電線、電纜、開關、插座尚應具有國家電工產品安全*書。
2、燈頭做法、開關接線位置正確,廁浴間宜選用防潮開關和安全型插座,有接地孔插座的接地線應單獨敷設,不得與工作零線混同,接地保護應可靠,導線間和導線對地間的絕緣電阻不得低于0.5MΩ。面向電源插座時應符合“左零右相,接地在上”的要求。
3、電氣布線宜采用暗管敷設,導線在管內不應有結頭和扭結,導線距*線、閉路電視線不得少于50厘米,吊頂內不允許有明露導線,嚴禁將導線直接埋入抹灰層內。
4、開關、插座安裝牢固,位置正確,蓋板端正,表面清潔,緊貼墻面,四周無空隙,同一房間開關或插座上沿高度一致。
5、工程竣工時應向用戶提供電氣竣工簡圖,標明導線規格及暗管走向。
6、電氣工程施工完成后,應進行必要的檢查和試驗,如漏電開關的動作,各回路的絕緣電阻以及電器通電,燈具試亮、開關試控制等,檢驗合格后方能使用。
回復 贊(0)
電路工程驗收標準
1、 材料工藝必須符合公司規范要求:所有電線采用如鴿牌BV線等,照明來路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空調4mm2、廚房、衛生間4mm2、接地線1.5mm2,特別強調穿線中應使用得億通用輕型φ(16)管或得億φ(16)B管、圓三通、直接、鎖扣、黃蠟管,絕不允許使用波紋管、彎頭、等徑三通。1根φ16管只能做一個回路,φ20只能用于6mm21個回路和衛生間浴霸與開關之間的回路。
2、 電路鋪設,先埋底盒(廚衛除外)、鎖好鎖扣,不允許導線直接埋入墻內,線管內導線不允許有接頭。所有導線接頭必須在線盒內或中轉箱內,放線時,轉彎處采用冷彎技術處理,線管的彎度以管壁不變形為宜;接線采用絞接式,各回路分組、分色明確:紅色、*、綠色為零線色標,黃綠彩線為接地色標。
3、 插座線盒下口350mm,開關線盒下口1250mm,窗頭柜線盒下口650mm,電視墻下口450mm,加等離子備用套管。同一房間開關線路一般從頂往下走,插座線路從地往上走,弱點線路從地往上走。如果不吊頂強弱電都走地面。開關插座位置應保持在同一水平線上,目視無明顯偏差。衛生間開關插座應采用防水措施的面板。并應有漏電保護措施。廚房、衛生間電路必須走天棚放線。電線與水管、氣管不得同槽。
4、 強、弱電線單獨穿管,不同槽,但不允許使字交叉,強電、弱電底盒距離150mm-200mm(整個房間統一標準)。線管接頭要打膠,線槽邊緣必須拉毛。強電、弱電不能在同底盒內(包括118系列),線槽、線管走向明確,橫平豎直。蓋板接先左零右火,86線如果是兩個以上并排的,要保持整齊,目視無偏差,不冒墻,盒與盒之內有鎖扣連接,距離10mm.
5、 接通空開盒之前必須把線頭子包好,以免觸電。地面鋪線管的要做水泥砂漿護坡,墻、頂面線管要用線卡固定。布線完工后必須用兆歐表測試。各預埋導線留在線盒內的長度在10cm-20cm之間。
6、 施工人員現場臨時用電,電線不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛網現象,一定確保安全。
7、 燈具、潔具安裝牢固,連接緊密,無松動,無滲漏