請問一下,空調不制冷原因及檢修方法誰知道
高壓側與低壓側壓力表指示值比標準值低,通過觀察孔可見氣泡。
原因:制冷循環漏氣;制冷劑沒有定期補足。
處理:用測漏儀測漏,并進行修理,補足制冷劑。
低壓側壓力表指示負壓,高壓側指示比正常值低,儲液罐/干燥器前后管路有溫差,嚴重時,儲液罐/干燥器后管路有霜。
原因:膨脹閥或低壓管路阻塞,儲液罐/干燥器或高壓管路阻塞;膨脹閥壓力泡漏氣,針閥完全關閉。
處理:清除或更換相關部件和儲液罐/干燥器,若壓力泡漏氣,更換膨脹閥。
回復 贊(0)
空調有三大系統,制冷循環系統、空氣循環系統、電氣控制系統(中央空調有的多個水循環系統),這個三個系統只要有一個出了問題空調就不會正常工作。
首先保證室內外機清洗干凈,通風順暢,也是保證空調正常工作*基本的條件,包括室內過濾網、室外機翅片干凈。建議每年至少清洗2次,根據使用情況吧
一、空調有風不制冷的原因有很多種,如何排查?
1、通風問題,首先保證室內外機清洗干凈,通風順暢,也是保證空調正常工作*基本的條件,包括室內過濾網、室外機翅片干凈。建議每年至少清洗2次,根據使用情況吧。
2、制冷系統制冷劑發生泄漏,導致制冷效果差、排氣溫度升高引起的熱保護等等、、。
3、壓縮機、風機及其電容等電路損壞,導致的壓縮機保護或者不工作。
4、制冷系統堵塞,造成的制冷不良、壓縮機保護等故障。
5、安裝不當或工作環境太差,外機朝陽導致外機溫度過高,外機超出了正常的工作環境等等、、
6、供電電壓低或供電線路故障
7、其他問題、、、、
可以根據室外機的運轉情況來進行判斷,外風機如果轉就是壓縮機那部分出了問題(壓縮機或壓縮機電容),如果外風機和壓縮機都不轉,不是主板的問題就是線路的問題。
二、怎么判斷壓縮機外機轉了沒?
1、可以摸高低壓管的溫度情況,如果兩根管子都是常溫狀態,那壓縮機就沒轉。
2、可以聽室外機的聲音,如果只有外風機轉聲音和普通風扇差不多;如果壓縮機轉,聲音比較沉悶、有力的嗡嗡聲,類似于冰箱壓縮機的聲音。
3、外風機吹的不是熱風,外機翅片常溫不熱。
三、正常情況下外風機和壓縮機是一起啟停的,外風機和壓縮機的狀態對空調有什么影響?
1、外風機轉,壓縮機不轉。通常是壓縮機電容損壞、線路故障、壓縮機損壞等、、、
2、外風機轉,壓縮機間歇轉,制冷是間歇性的。通常是壓縮機電容損壞、制冷劑泄漏、空調該清洗了等、、、、
3、外風機不轉,壓縮機間歇轉。這種情況就是外風機壞了
4、以上情況不排除空調線路有問題,線路有問題的可能比較小而已
其實空調制冷不好或不制冷不見得就是缺制冷劑,在空調質量沒問題安裝到位的情況下,空調用到超過設計壽命都不會缺制冷劑的。
四、作為一個非專業人員如何簡單的判斷空調是否缺制冷劑那?
觀察和摸一下室外機高低壓閥霜露情況和溫度:
1、正常的情況下高壓閥干燥且有一定的余溫(長時間工作在制冷狀態也會有有少量的冷凝水),低壓閥濕潤且有水露,水露多少根據天氣情況而定。
2、高壓閥干燥,低壓閥結霜,那是缺制冷劑。
3、高壓閥結霜,低壓閥也結霜,那是嚴重缺制冷劑或系統微堵。
4、高壓閥干燥不涼,低壓閥干燥不涼,是系統嚴重泄漏或者壓縮機沒有工作。
修空調要對癥下*,如果搞不定,就繼續追問或找專人人員經行維修
回復 贊(0)