



請問漏電斷路器的接線方法是什么?哪位高人知道?
1.應按照漏電斷路器上的電源和負載標志進行接線,不得將兩者接反。
2.保護線不得穿過零序電流互感器,中途不得穿過零序電流互感器。
3.單相照明電路、三相四線制配電線路以及其他使用工作零線的線路或設備,零線必須穿過零序電流互感器。
4.在變壓器中性點直接接地的系統中,不能重復接地,也不能與其他線路的工作零線相連。
5.用電設備只能接在漏電斷路器的負荷側,不允許一端接在負荷側,而另一端接在電源側。
6.三相四線制或三相五線制下單相與三相負荷混用的線路中,要盡量使三相負荷平衡。
回復 贊(0)
(1)用于支線保護時,各支線應有各自的專用零線,且兩相鄰支線路的零線不得相連。
(2)一個用電設備只能接在一條保護支路內,不得跨接在兩條分支回路內,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一線一地制供電,否則,會導致漏電保護器誤動作。
(3)裝有漏電保護器和未裝漏電保護器的用電設備,不得共用一個接地裝置。由于電流沒有經過漏電保護器,所以未起到漏電保護的作用。
(4)單相負荷應盡可能均衡分配。因而干線的三相不平衡漏電電流增大,達到一定值時就會使干線首端的漏電保護器動作。
(5)被保護的線路(包括工作零線)應全部穿過零序電流互感器和漏電保護器的貫穿孔,不得用三極漏電保護器代替四極三相四極漏電保護器。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
南京凱典裝飾
南京雨花臺區
已有58位業主點評過該公司
蕪湖簡構裝飾
蕪湖鏡湖區
已有0位業主點評過該公司
今朝裝飾
太原迎澤區
已有127位業主點評過該公司
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號