1.抹灰前基層表面的塵土、污垢、油漬等應清除干凈,并應灑水潤濕。
2.一般抹灰所用材料的品種和性能應符合設計要求。水泥的凝結時間和安定性復驗應合格。砂漿的配合比應符合設計要求。
3.抹灰工程應分層進行。當抹灰總厚度大于或等于35mm時,應采取加強措施。不同材料基體交接處表面的抹灰,應采取防止開裂的加強措施,當采用加強網時,加強網與各基體的搭接寬度不應小于100mm。
4.抹灰層與基層之間及各抹灰層之間必須粘結牢固,抹灰層應無脫層、空鼓,面層應無爆灰和裂縫。
5.一般抹灰工程的表面質量應符合下列規定:
(1)普通抹灰表面應光滑、潔凈、接槎平整,分格縫應清晰。
(2)抹灰表面應光滑、潔凈、顏色均勻、無抹紋,分格縫和灰線應清晰美觀。
6.護角、孔洞、槽、盒周圍的抹灰表面應整齊、光滑;管道后面的抹灰表面應平整。
7.抹灰層的總厚度應符合設計要求;水泥砂漿不得抹在石灰砂漿層上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂漿層上。
8.抹灰分格縫的設置應符合設計要求,寬度和深度應均勻,表面應光滑,棱角應整齊。
9.有排水要求的部位應做滴水線(槽)。滴水線(槽)應整齊順直,滴水線應內高外低,滴水槽的寬度和深度均不應小于10mm。
回復 贊(0)
抹灰質量驗收標準
1、一般抹灰表面應光滑、潔凈、接槎平整、分格縫應清晰;
2、裝飾抹灰工程的表面質量應符合下列規定:
(1)、水刷石表面應石粒清晰、分布均勻、緊密平整、色澤一致,應無掉粒和接槎痕跡。
(2)、斬假石表面剁紋應均勻順直、深淺一致,應無漏剁處;陽角處應橫垛并留出寬窄一致的不剁邊條,棱角應無損壞。
(3)、干粘石表面應色澤一致、不漏漿、不漏粘,石粒應粘結牢固、分布均勻,陽角處無明顯黑邊。
(4)、假面磚表面應平整、溝紋清晰、留縫整齊、色澤一致,應無掉角、脫皮、起砂等缺陷。
回復 贊(0)
一、一般規定抹灰工程適用于一般抹灰、裝飾抹灰和清水砌體色縫等分項工程的質量驗收;抹灰工程驗收時應檢查下列文件和記錄:
1、抹灰工程的施工圖、設計說明及其他設計文件。
2、材料的產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告。
3、隱蔽工程驗收記錄。
4、施工記錄。
二、抹灰工程應對水泥的凝結時間和安定性進行復驗。抹灰工程應對下列隱蔽工程項目進行驗收:
1、抹灰總厚度大于或等于35mm時的加強措施。
2、不同材料基體交接處的加強措施。
三、各分項工程的檢驗批應該按下列規定劃分:
1、相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000mm2應劃分為一個檢驗批,不足500m2也應劃分為一個檢驗批。
2、相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。
四、檢查數量應符合下列規定:
1、室內每個檢驗批至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。
2、室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10m2。
1、外墻抹灰工程施工前應先安裝鋼木門窗框、護欄等,并應將墻上的施工孔洞堵塞密實。
2、抹灰用的石灰膏的熟化期不應少于15d;罩面用的磨細石灰粉的熟化期不應少于3d。
3、室內墻面、柱面和門洞口的陽角做法應符合設計要求。設計無要求時,應采用1:2水泥砂漿做暗護角,其高度不應低于2m,每側寬度不應小于50mm。
4、當要求抹灰層具有防水、防潮功能時,應采用防水砂漿。
5、各種砂漿抹灰層,在凝結前應防止快干、水沖、撞擊、振動和受凍,在凝結后應采取措施防止玷污和損壞。水泥砂漿抹灰層應在濕潤條件下養護。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號