你好,你這邊問題問得比較專業吧,非專業是回答不出來的,我這邊就來介紹一下扣件式腳手架規范有哪些要求,你可以參考看看的。
1、腳手架的承載能力應按概率極限狀態設計法的要求,采用分項系數設計表達式進行設計??芍贿M(jìn)行下列設計計算:
(1)縱向、橫向水平桿等受彎構件的強度和連接扣件的抗滑承載力計算;
(2)立桿的穩定性計算;
(3)連墻件的強度、穩定性和連接強度的計算:
(4)立桿地基承載力計算。
2、計算構件的強度、穩定性與連接強度時,應采用荷載效應基本組合的設計值。荷載分項系數應取1.2,可變荷載分項系數應取1.4。
3、腳手架中的受彎構件,尚應根據正常使用極限狀態的要求驗算變形。驗算構件變形時,應采用荷載效應的標準組合的設計值,各類荷載分項系數均應取
1.0。
4、當縱向或橫向水平桿的軸線對立桿軸線的偏心距不大于55mm 時,立桿穩定性計算中可不考慮此偏心距的影響。
5、當采用《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》第6.1.1 條規定的構造尺寸,其相應桿件可不再進行設計計算。但連墻件、立桿地基承載力等仍應根據實際荷載進行設計計算。
6、鋼材的強度設計值與彈性模量應按《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》表5.1.6 采用。
7、扣件、底座、可調托撐的承載力設計值應按《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》表5.1.7 采用。
8、受彎構件的撓度不應超過《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》表5.1.8 中規定的容許值。
9、受壓、受拉構件的長細比不應超過《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》表5.1.9 中規定的容許值。
以上就是關于扣件式腳手架規范方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的動力哦!