一般這個要獨立安裝屬消防施工單位,現在的消防規范有規定要檢測漏電的,以前的規范沒有所以老一點的建筑一般沒有這套系統。
如果是新建筑有這方面設計的話,提前要與配電箱廠家協調好,將互感器在作箱子時就安裝在內,這樣之后由消防的施工單位再安裝剩余電流探測器與互感器相連接就比較方便了。
基本的工作原理就是互感器檢測漏電流,將信號傳給探測器,探測器再將火警信號傳至消防報警控制室的主機。
部分消防設備生產廠家生產這種漏電流檢測系統,產品及技術服務均可提供。
這種行業興起時間不長,消防施工單位有些可能還不是很熟練,具體產品參數可詢問設備生產廠家。
你對防火漏電器了解了嗎?如何還是不了解的話可以到實體向他們的工作人員請教一下,他們可能說說得更通俗易懂的。
回復 贊(0)
防火漏電探測器裝置安裝在0.4kV低壓配電系統中,用于檢測TN-C-S,TN-S及局部TT系統中的剩余電流,溫度等有關電氣火災隱患產生的電氣參數.
工作原理:當被保護線路中監控裝置參數超過報警設定值時,能發生報警和控制信號,以便消除剩余電流引起的電氣火災隱患.產品采用RS485總線進行通訊,可以與其它監控報警器,監控單元或監控主機聯合組成火災監控系統,可根據用戶需要選擇集中總線型的信息管理模式或功能分區型的信息管理模式.
使用場景:適用于智能樓宇,高層公寓,賓館,飯店,商廈,工礦企業,國家重點消防單位以及石油化工,文教衛生,金融,電信等領域,符合GB 14287.2-2005<電氣火災監控系統第2部分:剩余電流式電氣火災監控探測器>及GB 13955-2005<剩余電流動作保護裝置的安裝和運行>的標準
回復 贊(1)
防火漏電是近年來剛剛興起的也是消防規范要求安裝的一個裝置,他可以獨立安裝,也可以連入消防系統,實現消防聯動.可以裝置在配電箱內部也可以裝置在外部適當位置,要看圖紙上有無要求,至于施工消防單位和強電安裝均可,要看建設單位對你們施工內容的劃分了,按常規大部分安裝于配電箱內有消防單位安裝.沒有其他具體要求.