請問一下,有沒有人有家庭水電安裝方面的知識
電路改造的施工要點
1. 設計布線時,執行強電走上,弱電在下,橫平豎直,避免交叉,美觀實用的原則。
2. 開槽深度應一致,一般是PVC管直徑+10MM。
3. 電源線配線時,所用導線截面積應滿足用電設備的輸出功率。一般情況,照明1.5平方,空調掛機及插座2.5平方,柜機4.0平方,進戶線10.0平方。
4. 暗線敷設必須配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。當管線長度超過15m或有兩個直角彎時,應增設拉線盒。天棚上的燈具位設拉線盒固定。
5. PVC管應用管卡固定。PVC管接頭均用配套接頭,用PVC膠水粘牢,彎頭均用彈簧彎曲。暗盒,拉線盒與PVC管用鑼接固定。
6. PVC管安裝好后,統一穿電線,同一回路電線應穿入同一根管內,但管內總根數不應超過8根,電線總截面積(包括絕緣外皮)不應超過管內截面積的40%。
7. 電源線與通訊線不得穿入同一根管內。
8. 電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于500mm。
9. 電線與暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小于300mm,交叉距離不應小于100mm。
10. 穿入配管導線的接頭應設在接線盒內,線頭要留有余量150MM,接頭搭接應牢固,絕緣帶包纏應均勻緊密。
11. 安裝電源插座時,面向插座的左側應接零線(N),右側應接相線(L),中間上方應接保護地線(PE)。保護地線為2.5平方的雙色軟線。
12. 當?shù)鯚糇灾卦?kg及以上時,應先在頂板上安裝后置埋件,然后將燈具固定在后置埋件上。嚴禁安裝在木楔、木磚上。
13. 連接開關、螺口燈具導線時,相線應先接開關,開關引出的相線應接在燈中心的端子上,零線應接在螺紋的端于上。
14.導線間和導線對地間電阻必須大于0.5MΩ。
15. 電源插座底邊距地宜為300mm,平開關板底邊距地宜為1300mm。掛壁空調插座的高度1900MM。脫排插座高2100MM,廚房插座高950MM,掛式消毒柜1900MM,洗衣機1000MM。
電視機650MM。
16.同一室內的電源、*、電視等插座面板應在同一水平標高上,高差應小于5mm.
17..每戶應設置強弱電箱,配電箱內應設動作電流30MA的漏電保護器,分數路經過控開后,分別控制照明,空調,插座等??亻_的工作電流應與終端電器的工作電流相匹配,一般情況下,照明10A,插座16A,柜式空調20A,進戶40-60A。
18.安裝開關,面板,插座及燈具時應注意清潔,宜安排在一涂乳膠漆之前,或者是刷完漆后再作暗盒周邊局部修補。
回復 贊(0)
1,施工前一定要有電氣(強電,弱電),給排水設計施工圖. 2,嚴禁將導線無任何保護地直接敷設在墻內,地坪內,地板下或天棚上. 3,不同電壓,不同回路,不同信號的線路嚴禁穿在同一穿線管內. 4,燈具的安裝應在油漆完成后進行.在磚混結構上安裝燈具,嚴禁使用木楔,應用吊鉤, 螺栓或膨脹螺栓等. 固定燈具的螺栓 (或螺釘) 不應少于 2 個. 燈具不得安裝在可燃構件上. 5,燈和電氣設備的開關務必安裝在"相線"上(即控制相線),否則開關掉后,燈關及電 氣設備上仍帶電,易引起觸電事件. 6,用電系統有兩種保護*:接地保護和接零保護,我國目前一般采取的是接地保護*. 注意,同一系統中,嚴禁同時采取兩種保護*,否則會造成安全事故. 7,禁止在床頭使用移動開關.如果燈具是使用螺口燈頭,則螺口燈頭的中心簧舌應接控制 相線.8,各線路接口處應光滑,連板連接應牢固.電源進線盒接口盒部位應加保護圈(鎖緊螺母) 保護. 9,為了將來導線的更新和維護,埋在墻,地下或天棚的穿線管,其轉彎處彎頭的弧度(即 冷彎半徑)應是穿線管直徑的 5~10 倍. 10, 禁止在穿線管內連接導線, 即若導線長度不夠需接長時, 導線的接頭處不能在穿線管內, 一般應在開關,插座,燈頭盒等接線盒內接線. 11,穿線管應選擇一定的大小(粗細),不但要能使導線穿得進,而且要留有足夠的空隙, 使導線在通過大電流時產生的熱量能散發掉.一般導線的截面積與穿線管截面積之比為 1/3 ~1/2.嚴禁導線把穿線管堵實. 12,給水管可采用 PP-R 管,銅管等. 13,暗敷給水管道必須嚴格檢查所有連接部位是否安裝緊密,牢固,走向正確,再做水壓試 驗,試水一段時間后方可隱埋.試壓指數一般為 0.8mpa-1.0mpa 之間適宜. 14,排水管橫向管道應有一定的坡度,承插口連接嚴密,確保無滲漏.固定管道的支架,吊 卡間距合理,牢固. 15,衛生器具的安裝位置應準確,支,托架安裝平整,牢固.地漏應安裝在地面的點, 且凹入地面 5mm.坐便器與地面或管口的連接密封用油泥或硅膠,不宜使用水泥,水泥會膨 脹造成坐便器底部裂縫損壞. 16,冷,熱水龍頭中的熱水龍頭應安裝在左側.電熱水器應有接地保護裝置,初用時應排除膽內空氣,注滿水后方可通電啟動
回復 贊(0)
首先先說電吧!橫平豎直,不能用90度彎頭走線,要用地彈簧彎130度夾角,這樣保證線不會抽不動。墻面要注意煤氣和水管的距離,因該保持在80公分以上,槽的深度要比線管深0.5到1公分的距離,在同一面墻上開槽,兩邊不能在同一條直線上,要和弱點線槽保持在15公分以上距離!強電之間距離保持在8公分以上距離。地面如需開槽要看有沒有地暖,不需開槽做完后要用硬物保護起來!開關要根據家庭成員身高來施工,插座按照距地35公分以上按設計圖紙就好,不過還是強電與強電保持8公分,弱點與弱點保持8公分,強與弱保持15公分線管里面不許有接頭,每個線管直接都必須涂抹膠水,線管和底盒必須用鎖扣連接,衛生間和廚房地面不許走線,不能用燈線去走插座線。水管水管走線長度不宜過長,注意和電線距離,開槽的時候要注意是否破壞防水,要及時回補防水,一般水路走起來沒有電線那么復雜,因為畢竟只是局部施?,做完以后必須要進行打壓試驗,測試各個接頭都無漏水關于粉槽,不能一次性把線槽封住,要進行2次以上,這樣線槽不容易空鼓電線留完接頭都要用膠布包裹好,電線接頭先一層防水再一層絕緣,進行兩次包裹別的也就沒什么了!我只知道這些了!
回復 贊(0)