主要包括施工方案依據,施工設計要求, 管道材料選擇與施工要求,施工工藝技術要求
等部分內容,以下是范本:
綜合布線施工方案
一 施工方案設計的依據
<建筑與建筑群綜合布線工程設計規范>
<建筑與建筑群綜合布線工程施工及驗收規范>
ISO/IEC11801 和EIA/TIA-568A 是開放式布線系統設計依據的兩個重要標準.它對開放式布線系統的產品性能參數,系統設計方法和端接配件安裝都作了明確規定.EIA/TIA569是為了配合以上標準對開放式布線系統施工制定的標準.<建筑與建筑群綜合布線工程設計規范>,<建筑與建筑群綜合布線工程施工及驗收規范>是我國工程建設標準化委員會于1997年5月頒布的適合我國國情的新標準.
回復 贊(0)
家裝電線入墻施工注意事項:
1.家裝電線入墻施工時,必須采用阻燃pvc套管埋設,管內電線可更換,套管間距固定保持在500mm,套管表面低于墻面13mm以上,且管內電線不可有接頭,有效截面不超過pvc管徑的40%;注意入墻電線走向方正(不可斜走);
[注意]套管封閉前,需要檢查電線是否連接合格,檢測其絕緣性能.
2.暗管路線鋪設時,盡量沿*近的規范鋪設,力求管線*短,不可交叉,不可沒有接線盒跳管;
[注意]暗管與連接盒,暗盒,開關插座盒連接時,接口必須牢固.
3.家裝電線入墻檢驗合格后,澆濕墻面,用1:5砼封閉,表面要求平整且低于墻面2mm;
[注意]若重新布置改造電路,要繪好電路布置圖以備今后檢修.此外,還要注意強電與弱電不能共槽,兩者*小間距保持在300 mm.
家裝施工時,插座開關安裝時,以安全,方便適用為原則,需要注意:1開關盒底邊距地面1.2-1.4m為宜,側邊距門套線宜大于7cm,同一室內必須一致;并列安裝相同型號開關插座,距離地面高度差不小于1mm,整套居室安裝的開關插座高度相差不應大于5mm,同一室內必須一致;2燈具開關安裝是必須串接在相線上,不得串接在零線上;3潮濕場所應用密封式保護式插座開關,安裝高度不低于 /> 常見家裝過程中的電線入墻問題如下:
1安裝開關插座后,有發熱現象
此現象出現的原因:電工在安裝插座開關,燈具等時,沒有按照施工要求連線,特別是一些耗電量較大的電器,如:熱水器,空調等,造成開關插座發熱甚至燒毀,帶來損失;
在家裝施工過程中,一定要監督電工,要求其嚴格按照操作規程進行施工,按照完畢后,一定要檢查開關插座等部位是否有發熱現象,以絕后患.
2家裝電線入墻開槽后,有墻體開裂等現象
此現象出現的原因:少數施工工人在進行開槽施工時很野蠻,破壞了建筑承重結構[相關文章>>>承重結構能夠拆除改造嗎],也肯能破換附近其他管線.暗埋管線必須在墻壁和地面上開槽,才能將管線埋入.
在施工時,和施工隊長確認管線走向及位置,針對墻體結構,常忠強不允許開槽,帶有保溫層墻體開槽的話很容易造成表面開裂;地面開槽時更要小心樓板,以免給樓下住戶造成麻煩.
3電線套穿用存在電隱患
在家庭裝修施工中,幾乎所有電線都穿在pvc管中,暗管在墻壁內,若是工人操作不認真,易引起電信啊扭結造成用電隱患.
回復 贊(0)
室外施工布線流程
??
一、強電電路部分:??
1、??配線:??①??電纜敷設前,應做外觀及導通檢查,可用萬用表測量其通斷、阻值、絕緣等。??②??配線時,相線與零線的顏色應不同;同一相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保護線(PE)有條件的話盡量采用黃綠雙色線,如采購困難宜采用綠色。??③??配線時,所用導線橫截面積應滿足用電設備的輸出功率。杜絕不同線徑混用或并用,??例如6平方毫米的線不能與4平方毫的米線相搭配,不同位置電源端不能并用同一根零??(N)線。??④??配線必須穿管(阻燃型PVC管材)。??⑤??在線路安裝時,一定要嚴格遵守“火線進開關,零線進燈頭”、“左零右火、接地在上”??的規定,避免發生安全事故。??⑥??對未連接開關、插座等線路端,要進行處理,用膠布將線頭纏繞、順序為PE、L、N。??
2、??確定點位:??①??點位確定的依據:根據設計圖紙,結合墻上的點位,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的??暗盒位置標注出來。??②??暗盒高度的確定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,開關安裝距地1.2-14m,??距門框15cm-20cm。??①??測量出配線箱到各點位端的長度,各點位出口處線的長度為20cm-30cm,配線箱內:預留線的長度為50cm。??②??確定標簽:將各類配線按一定長度剪斷后在線的兩端分別貼上標簽,并注明名稱-房間-序號。??
3、??配線線徑選擇:??2.5平方毫米銅電源的安全截流量為28A,4平方毫米銅電源線的安全截流量為35A,6平方毫米銅電源線的安全截流量為48A,10平方毫米銅電源線的安全截流量為65A,16平方毫米銅電源線的安全截流為91A,25平方毫米銅電源線的安全截流量為120A。鋁芯線線徑要取銅線的1.5-2倍。??
4、暗裝開槽:??①??開槽路線根據以下原則:路線*短,不破壞原有強電,不破壞防水,不與其他線路交叉。??②??確定開槽寬度:根據線路走向的多少確定PVC管的多少,進而確定槽的寬度。??③??確定開槽深度:若選用16mm的PVC管,則開槽深度為20mm;若選用20mm的PVC管,則開槽深度為25mm。??③??線槽外觀要求:橫平豎直,大小均勻,開槽時要先用墨斗或其他*進行線路走向標示。??
5、明裝:??室外部分必須采用PVC管,室外布線沿墻敷設每米不少于2個固定線卡;所用附件須齊全,穿墻孔應內高外低,防止有些環境施工后雨水流入室內。室內部分可采用PVC管和PVC線槽板,施工要求橫平豎直、整齊美觀,接頭和轉彎處要使用附件。??①??從如端至終端(先干線后支線)找好水平或垂直線,在線路中心彈線,然后在固定點位??置進行鉆孔,埋入塑料脹管或傘形螺栓。彈線時不應弄臟建筑物表面。??②??根據膨脹管直徑和長度選擇鉆頭,在標出的固定點位置上垂直鉆孔,塑料脹管敲入后就??與建筑物表面平齊為準,用半圓頭自攻螺絲4mm*30mm加墊圈將線槽底板固定在塑料脹管上,兩點間距離不大于1米,緊貼建筑物表面。應先固定兩端,再固定中間。??
6、橋架安裝??電纜橋架的安裝主要有沿頂板安裝。沿墻水平和垂直安裝、沿豎井安裝、沿地面安裝。
回復 贊(0)
室外施工布線流程是:
一)施工前的檢查
1.在安裝工程之前,必須對設備間的建筑和環境條件進行檢查,具備下列條件方可開工:
(1)設備間的土建工程已全部竣工,室內墻壁已充分干燥。設備間門的高度和寬度應不妨礙設備的搬運,房門鎖和鑰匙齊全;
(2)設備間地面應平整光潔,預留暗管、地槽和孔洞的數量、位置、尺寸均應符合工藝設計要求;
(3)電源已經接入設備間,應滿足施工需要;
(4)設備間的通風管道應清掃干凈,空氣調節設備應安裝完畢,性能良好;
(5)在鋪設活動地板的設備間內,應對活動地板進行專門檢查,地板板塊鋪設嚴密堅固,符合安裝要求,每平米水平誤差應不大于2mm,地板應接地良好,接地電阻和防靜電措施應符合要求。
2.交接間環境要求
(1)根據設計規范和工程的要求,對建筑物的垂直通道的樓層及交接間應做好安排,并應檢查其建筑和環境條件是否具備。
(2)應留好交接間垂直通道電纜孔孔洞,并應檢查水平通道管道或電纜橋架和環境條件是否具備。
3.器材檢驗要求(略)
4.安全要求(略)
5.技術準備(略)
回復 贊(0)
家裝施工時,插座開關安裝時,以安全,方便適用為原則,需要注意:1開關盒底邊距地面1.2-1.4m為宜,側邊距門套線宜大于7cm,同一室內必須一致;并列安裝相同型號開關插座,距離地面高度差不小于1mm,整套居室安裝的開關插座高度相差不應大于5mm,同一室內必須一致;2燈具開關安裝是必須串接在相線上,不得串接在零線上;3潮濕場所應用密封式保護式插座開關,安裝高度不低于 />
常見家裝過程中的電線入墻問題如下:
