根據系統運行狀態來判斷. 一般空調系統管路內制冷劑量不足的時候會出現以下一些特征: 1,空調系統管路下方出現較多油污; 2,空調壓縮機的吸氣過熱度(吸氣溫度-吸氣壓力對應飽和溫度)偏大,正常制冷模式下吸氣過熱度在3~12度之間; 3,空調壓縮機排溫溫度明顯偏高且壓縮機運轉電流值偏小; 冷媒發生泄漏之后壓縮機的吸氣溫度升高,相應的壓縮機的排氣溫度會升高很多;而壓縮機工作負荷并不飽滿,所以運轉電流值會偏小; 4,空調出現間歇性制冷運行,也就是可以開制冷運行,但一會兒就會保護性停機,過一會兒又會自動開起來制冷. 5,空調室內機/側進出風/水溫度差值偏小;對于家用空調來水,制冷運行室內機的進出風溫度差值應該在8~10度以上;冷水空調進出水溫度差值在3度以上. *終判斷冷媒是否泄漏是根據以上多個指標,多重現象綜合作出的判斷,不是依據單一指標就能確定的.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號